电气设备用房提资,需要注意什么?

rt?有哪些强制性条文约束,以及那些容易遗漏的地方。

llsssg 发表于 2022-4-25 14:27:25

一、强弱电设备房不能在有水的房间的正上下方(漏水返潮,实在左右贴邻可以设置双墙),强电设备房不能在住宅或有人居住的正下方(噪音震动),强电设备房不能贴邻弱电设备房(电磁干扰),发电机房不能贴邻人员密集的场所(爆炸危险)。
二、强弱电设备房一般在一层或负一层,其中专变房/发电机房/消控室需至少一个直通室外的门。
暂时想到这些{:1_428:}