113120 发表于 2022-4-25 11:35:18

感烟探测器和感温探测器

请问:对于中医院内的煎药室是采用感温探测器还是感烟探测器呢?

xiuyou 发表于 2022-4-25 13:15:53

温感,艾灸室也一样。

swdswd 发表于 2022-4-25 13:59:27

用感温探測器,不用烟感(有蒸气易误动)

jerknight 发表于 2022-4-25 17:07:49

感温还要选择温度高的 不然也容易误报
页: [1]