民标12.5.6-4当埋在混凝土内的接地极引出接地导体不应采用热镀锌钢材?
这个条文的意思是说利用基础钢筋作为接地体时,如再引出人工接地线不能用热镀锌扁钢吗?
这个指的是接地引线,就是从接地极引至接地连接板的那一段,且只限于电气装置接地。如果一直埋在混凝土里是没问题的,比如利用柱主筋引上。现一般都是沿柱或剪力墙主筋上引,再焊接引出接地连接板,不存在土壤中敷设的情况。 热镀锌钢材不防腐吗?个人也不是很理解。反而用铜不方便 树欲静而风不止 发表于 2022-4-25 10:48
热镀锌钢材不防腐吗?个人也不是很理解。反而用铜不方便
可能主要还是考虑电力用户隐蔽工程的等寿命原则。与防雷接地不同,电气装置接地很可能就一根引线,且其上可能长期有电流通过,电化学腐蚀更严重。公共电网电力设施有专门的制度和条件定期检测维护,不一定考虑等寿命原则。 据说热镀锌处理会影响混凝土对钢构件的握持力 用-25*3的扁铜吧,算是与国际接轨了 热浸镀锌焊接钢在正常空气环境中防腐(氧化锌保护层),在土壤中敷设不防腐(锌比铁活泼) 镀锌防腐原理有两个,一个是物理隔离保护,靠氧化锌层;另一个是电化学保护,就是让锌当铁的替死鬼。土壤中锌这个替死鬼死得远比空气中快,氧化锌层又不容易完美形成,所以防腐效果远不如空气中好。 本帖最后由 x01oct 于 2022-4-25 19:15 编辑
树欲静而风不止 发表于 2022-4-25 10:48
热镀锌钢材不防腐吗?个人也不是很理解。反而用铜不方便
锌在空气中不易被氧化。
但是一旦破损,会有电化学反应腐蚀锌
大概是这意思吧
实际15年的等效IEC的国标就有这样的条文了,不过不是5000系列里的。
贾行家 发表于 2022-4-25 22:31
实际15年的等效IEC的国标就有这样的条文了,不过不是5000系列里的。
这个解释就权威了,应该是GB21714中的。这套雷电防护规范非常系统完整,资料翔实,值得一读。 IEC标准中,很多有价值的原理性内容,在其资料性附录里面。比如这本GB21714,和电涌保护的GB18802等。 使用方提出很多次意见了,用铜他们不接受。民规说可以用镀铜的。所以现在接地线用-40x4镀铜扁钢...... ccck 发表于 2022-4-26 09:14
使用方提出很多次意见了,用铜他们不接受。民规说可以用镀铜的。所以现在接地线用-40x4镀铜扁钢......
看10#贴的解释,这种要求仅限于从混凝土中引出、又要埋设到土壤中的导体。但我做的项目中,除了为预留接地连接点以备接地电阻不满足要求时加设接地极的扁钢外,其他都不会有从混凝土中引出来又埋设在土壤中的导体。能否介绍一下除以上情况外,你还遇到过哪些需要铜材的情况? dqaq 发表于 2022-4-26 09:24
看10#贴的解释,这种要求仅限于从混凝土中引出、又要埋设到土壤中的导体。但我做的项目中,除了为预留接 ...
工业这种情况多了 一般都有全厂接地网的
页:
[1]
2