L446231510 发表于 2022-4-25 09:31:47

充电桩采用A型RCD

充电桩为什么要采用A型RCD?
GB 51348-2019 9.7.4条文解释说的是“充电装置中的电子元件会在系统中产生脉动直流,传统的AC型RCD对脉动直流无法进行有效的剩余电流保护,所以在交流充电桩中剩余电流保护器应选用A型。”请问:
1、脉动直流的漏电在什么情况下会产生,充电桩内部的电子元件是有什么特别嘛。
2、传统AC型漏电无法保护是因为直流脉动的剩余电流持续时间短嘛。
3、其他设备的电子元件有没有类似问题,如变频器和软启动器。

树欲静而风不止 发表于 2022-4-25 11:01:07

传统AC型漏电无法保护是因为直流脉动的剩余电流持续时间短嘛
不是,可能会拒动,因为直流分量感应的磁通小

树欲静而风不止 发表于 2022-4-25 11:02:11

变频器等,也有这个问题

dqaq 发表于 2022-4-25 12:20:10

2、稳态直流分量不能在铁芯环二次绕组感应电动势,但过渡过程有可能产生感应脉冲,有可能与交流剩余电流产生的感应电动势冲抵,降低保护灵敏性和响应时间。直流分量还会在铁心产生磁偏置,使铁心工作于非线性区,增大测量误差。

dqaq 发表于 2022-4-25 12:32:51

直流分量产生的磁通并不比交流分量小,遵守比奥萨法或安培环路定律。只是直流分量产生的磁通变化率为零,感应不出电动势。