装配式楼梯,烟感放在那里呢?
本帖最后由 BEBE 于 2022-4-22 16:13 编辑如图所示,区域1宽度仅有470mm,那烟感安装在哪里比较合适呢?
非要装的话,装高处吧。。。。毕竟储烟
但是为啥要装?
就算要装,我也觉得是装另外一侧790的那边 x01oct 发表于 2022-4-22 17:21
非要装的话,装高处吧。。。。毕竟储烟
但是为啥要装?
图上表达错了,是装790这里,但不满足距梁0.5的要求吧, BEBE 发表于 2022-4-22 18:22
图上表达错了,是装790这里,但不满足距梁0.5的要求吧,
确实不满足,所以为啥要设呢?
我觉得可以不设,或者你仅在顶层设,找个没有楼梯板的地方。
如果非要设,让建筑给你吊个平顶? 装配式后期不用包起来做平吗?
这样的成品建筑上也很丑啊。。