各位大佬,低压配电室一圈接地扁钢有无规格要求?
有没有规范作了规格要求呀? 看图集 有用50*6 ,也有用40*4的,有规范作了具体要求吗 没有,变配电室的话,我做过40*4、50*5、50*6、60*6、80*8的,感觉是看供电局的心情。。。如果仅仅是个配电间,我一般是40*4的 一般多采用50*6的,做过用铜带的,感觉没必要 如果看成等电位联结作用的,其截面不小于50,也就是说25X4的扁钢,都满足要求 本帖最后由 dqaq 于 2022-4-24 10:42 编辑
这一圈扁钢上的电流,有以下几种:雷电流,TT和TN系统接大地的故障电流,高压侧变压器碰壳故障电流。主要应满足热稳定要求,以及等电位联结的阻抗值要求。前者对截面积要求很低,基本上10mm2以上都行,所以主要看后者。因此,如果环路尺寸大,可选大一些,否则就小一些。 这个其实就是接地线的截面积
40X4扁钢截面积都到160平了,一般都能满足规范上的要求 好的,谢谢各位大佬