[求助]爆炸环境的配管配线问题

我公司在施的一个工程,在燃气室内有照明灯具安装,设计没有规定管线的敷设方式,请问各位DX,能否进行暗配管

小菜 发表于 2007-8-1 15:52:28

回复:[求助]爆炸环境的配管配线问题

<P>明配管,有国标图集</P>

zzzzzz 发表于 2007-8-1 17:30:33

回复:[求助]爆炸环境的配管配线问题

请参考 GB500582.5.8条的要求

liuaoyv 发表于 2007-8-2 11:22:41

冷若冰 发表于 2007-8-12 10:41:52

回复:[求助]爆炸环境的配管配线问题

<DIV class=quote>以下是引用 <B>小菜</B></FONT> 在(<I>2007-8-1 15:52:28</I>)的发言<BR>
<P>明配管,有国标图集</P></DIV><BR><BR>小菜,明配管是哪条规范的要求?为什么要求明配管?

leon 发表于 2007-8-14 10:01:04

回复:[求助]爆炸环境的配管配线问题

<P>楼板和墙壁中暗配管不方便做隔离密封!</P>

冷若冰 发表于 2007-8-14 23:16:27

回复:[求助]爆炸环境的配管配线问题

楼上说的是个理由,是不是唯一理由?