关于住宅配电箱内微型断路器之间的保护选择性问题,施耐德提供的表格如何理解?
本帖最后由 chinaredboy 于 2022-4-21 22:21 编辑普通住宅配电箱一般采用C63A的微型断路器作为总开关,而分支回路一般采用C16/C20/C25的微型断路器,那么这两者之间的保护选择性如何呢?它们是否能够满足完全的保护选择性呢?我查找了施耐德公司微型断路器的样本,其中提供了下图的表格,表格中显示施耐德C63的微型断路器与C16/C20/C25的微型断路器之间都不能够满足完全的保护选择性。
我想请教一下诸位大侠,施耐德的这张表格到底如何理解?
为什么微型断路器的额定电流值相差两倍以上的两个断路器之间也不能够满足完全的保护选择性呢?
微型断路器之间的保护选择性问题如何进行计算呢?
干嘛要用63A的微断做总开关呢?你用隔离开关不就行了么 您表格截图的下面,没截到的那部分,有解释,T表示完全选择性,数字表示选择性限值,空白表示无选择性 要不您看看这个帖子,里面有些讨论:
http://www.jzdq.net.cn/club/thread-18945-1-1.html 没法计算的,靠厂家试验。一句话,当短路电流小于表中电流时具有选择性,T表示任意电流下都有选择性。 这种选择性的核心,是低断跳闸分为“斥开”和“分断”两个阶段,斥开后能否最终走向分断,主要取决于斥开后被电弧阻抗降低的短路电流量值。斥开后上下级间弧阻抗对这一过程有关键性的影响。开关额定电流越大,由斥开走向分断所需电流越大,时间也越长。上级开关因额定电流大,不能迅速分断,在此期间,下级开关因额定电流小,抢先分断了短路电流,实现了选择性。 斥开过程是可逆的。 x01oct 发表于 2022-4-21 16:24
干嘛要用63A的微断做总开关呢?你用隔离开关不就行了么
供电局电表箱里面的表后开关就是C63A的微断,如果家里用隔离开关做总开关,会不会导致电表箱中的表后开关越级跳闸呢? chinaredboy 发表于 2022-4-21 23:05
供电局电表箱里面的表后开关就是C63A的微断,如果家里用隔离开关做总开关,会不会导致电表箱中的表后开关 ...
必定会的。
就算你户箱用63A微断也不能保证表后微断不动作 住宅内配电系统通常不会考虑短路保护的选择性要求 确实没必要在住宅内考虑选择性。而且我们设计上说的选择性是全保护的,但由于大部分故障多发生在用电设备处,且不一定是完全金属性短路,所以有一定级差就有一定的选择性,这足够我们日常需要了。
页:
[1]