矿物绝缘电缆敷设问题
请问大家,BTTZ电缆敷设众所周知是不穿导管的,那柔性的矿物绝缘电缆是否也可以不穿导管保护,看了厂家的样本说是可以,但是规范是否有依据 09D101-6 矿物绝缘电缆敷设可以瞅瞅这本图集 可以明敷,只是大部分场合明敷不美观,还是放在桥架里,想节省造价可以不装盖板 柔性矿物绝缘,我都是按普通电缆的方法敷设的,该槽盒槽盒,该穿管穿管。 在电井里可以明敷,其他地方要么槽盒要么金属管敷设 按图集和厂家的说法,也是可以明敷设的,只是没有看过具体的案例,我一直没敢采用这种方式。我上次把柔性矿物绝缘电缆放在普通桥架里敷设,因为里面还有普通电缆,甲方让我拿出来单设消防桥架了,我感觉有点浪费。 反正就是矿物绝缘电缆 规范都说了可以明敷不过墙板 穿管干嘛