zhang1715 发表于 2022-4-19 11:12:24

二层建筑只设消火栓,消防泵房只有消火栓泵,需要上火灾报警系统吗?

一个二层的农贸市场,消防设备只有消火栓,设置了消火栓泵及屋顶消防水箱,无其他消防设备,这种情况需要上火灾自动报警系统吗?

轻云舟 发表于 2022-4-19 11:13:19

根据建规8.4要求来吧!

DDou 发表于 2022-4-19 11:20:41

无其他需要联动的设备可不做报警系统

jerknight 发表于 2022-4-19 11:22:24

不用项目没有消控室 连消火栓按钮都不用布

流浪者归来 发表于 2022-4-19 11:24:45

你要搞清楚这个水的消防是什么系统,如果是消火栓灭火系统,有水泵房,应该要做消火栓直接启泵及报警系统。如果做的是没有水泵房的消火栓系统或是消防轻便水龙系统,最好还是要做一个消火栓报警系统(通过声光警铃通知人员撤退)。

树欲静而风不止 发表于 2022-4-19 11:35:19

面积大了就设置,小了就算了

zhang1715 发表于 2022-4-19 15:27:53

流浪者归来 发表于 2022-4-19 11:24
你要搞清楚这个水的消防是什么系统,如果是消火栓灭火系统,有水泵房,应该要做消火栓直接启泵及报警系统。 ...

水专业设了消防泵房及消火栓泵

zhang1715 发表于 2022-4-19 15:29:35

树欲静而风不止 发表于 2022-4-19 11:35
面积大了就设置,小了就算了

面积不大,单层不超过1500,总面积不超过3000,只是有个消防泵房,水专业设了消火栓泵

zhang1715 发表于 2022-4-19 15:30:51

jerknight 发表于 2022-4-19 11:22
不用项目没有消控室 连消火栓按钮都不用布

水专业设了消防泵房及消火栓泵,消火栓按钮及起泵线需要的吧,就是不知道要不要其他的报警设备

jerknight 发表于 2022-4-19 15:51:16

zhang1715 发表于 2022-4-19 15:30
水专业设了消防泵房及消火栓泵,消火栓按钮及起泵线需要的吧,就是不知道要不要其他的报警设备
按钮不宜直接起泵水规范写的很明白按钮的作用只是报警用如果没有火灾自动报警系统这按钮没有存在意义

树欲静而风不止 发表于 2022-4-19 16:18:54

zhang1715 发表于 2022-4-19 15:29
面积不大,单层不超过1500,总面积不超过3000,只是有个消防泵房,水专业设了消火栓泵

那就不用设置火灾报警

heiban 发表于 2022-4-20 14:11:04

农贸市场的话一般都会设置火灾自动报警系统,泵房都设了还在乎你这点报警的钱
页: [1]
查看完整版本: 二层建筑只设消火栓,消防泵房只有消火栓泵,需要上火灾报警系统吗?