按照GB55015第3.3.1条要求,SCB13还能用吗?
GB550153.3.1 电力变压器、电动机、交流接触器和照明产品的能效水平应高于能效限定值或能效等级3级的要求。
可以有两种理解:
第1种:变压器的能效值高于3级能效的就可以用,SCB13的空载损耗和负载损耗是优于GB20052-2020的3级能效限定值的,可以采用。
第2种:变压器的能效值高于3级能效的要求,就是要标定为2级能效的变压器才能用,SCB13按GB20052-2020只能达到3级能效,所以不能用。
请教一下大家,您认可哪种理解? 非晶合金、
SCB15型
SCB13确实老掉牙了。都是多少年前的设备 逻辑上应该是第一种。否则新制造的产品(不能用)就不需要有能效3级这一个级别的标准了 用SCB14吧做绿建怎么也要2级的 第二种理解,SCBl4等 第1种。大于就行。 可以用,只能是3级能效,有解读高于能效限定值或3级能效值的意思是各规范说法不一致,意思就是高于3级能效的值就行,不是高于3级能效而选用2级能效。 谢谢各位的回复!
看来两种理解都有。
上周中国建研院腾讯会议上有个宣贯,可惜时间上不凑巧错过了,有参加了视频会议的同行麻烦说说宣贯里有没有这方面的内容,有的话是怎样解读的。跪谢! wangguichao66 发表于 2022-4-18 14:56
谢谢各位的回复!
看来两种理解都有。
上周中国建研院腾讯会议上有个宣贯,可惜时间上不凑巧错过了,有参 ...
https://mp.weixin.qq.com/s/y98lTXrSq1aTXnnMdCPVmQ chen8436 发表于 2022-4-18 16:25
https://mp.weixin.qq.com/s/y98lTXrSq1aTXnnMdCPVmQ
非常感谢!!! 宣贯说了,第一种 早就不能用了,按绿建,能效二级及以上 wangguichao66 发表于 2022-4-18 14:56
谢谢各位的回复!
看来两种理解都有。
上周中国建研院腾讯会议上有个宣贯,可惜时间上不凑巧错过了,有参 ...
是中国院(部院)的,不是建研院的 江苏,高于三级就可! 本帖最后由 libocai 于 2022-4-19 13:41 编辑
SCB12 正好等于能效限定值或能效等级3级的要求,所以不能用吗?所以要用SCB13才能高于吗?