113120 发表于 2022-4-15 08:54:12

由总配电箱引出的分支干线的供电半径

请问:由总配电箱引出的分支干线的供电半径是不大于多少呢?

majiusheng 发表于 2022-4-15 09:14:50

民规条文是250m,实际可以根据压降计算适当放大或缩短

树欲静而风不止 发表于 2022-4-15 09:17:44

其实100米就差不多了

x01oct 发表于 2022-4-15 10:21:45

压降多数没问题,灵敏度问题更大

gety9527 发表于 2022-4-15 10:50:41

不计算的话按变压器开始到末端250米左右,如果超出可以计算电压降。没有从总配电箱开始这么一说啊。

fitman 发表于 2022-4-15 12:08:23

我以前做的一个压降试算表,供大家参考下。

流浪者归来 发表于 2022-4-17 12:26:52

这个问题比较不好回答。如果是市政,总箱接近变压器,几百米,1000多米都可以。当然压降跟保护灵敏度问题要考虑。如果是建筑物,一般都不会建议太远,总箱出来再引出,最好30~50米都可以。