quanquancircles 发表于 2022-4-14 13:39:03

10kV环网供电,用负荷开关还是断路器?

本帖最后由 quanquancircles 于 2022-4-14 13:45 编辑

下图出自DL/T 5729-2016《配电网规划设计技术导则》,可用于A+类区域。
想问的是,环中每个变电站都只用负荷开关的话,如果某个站故障,会不会从上级站到开环点变电站都断电了?

dqaq 发表于 2022-4-14 14:12:25

是的。但可通过切换操作恢复供电。即断开故障点两侧QB以隔离故障并保障检修安全,重合变电站跳闸的QA以恢复供电。如果有配电自动化系统,停电时间很短。人工切换的话时间长一些。

x01oct 发表于 2022-4-14 14:18:36

环网柜有负荷开关的,也有断路器的。

传统的都是负荷开关的,最近一些年,断路器产品也不少,而且用的挺多的

quanquancircles 发表于 2022-4-14 14:22:22

dqaq 发表于 2022-4-14 14:12
是的。但可通过切换操作恢复供电。即断开故障点两侧QB以隔离故障并保障检修安全,重合变电站跳闸的QA以恢复 ...

如果成环的变电站比较多,7~8个,故障点在哪儿容易判断么?如果查找故障点需要较长时间,即便有配电自动化,停电时间也会比较长啊。

quanquancircles 发表于 2022-4-14 14:29:16

本帖最后由 quanquancircles 于 2022-4-14 14:38 编辑

x01oct 发表于 2022-4-14 14:18
环网柜有负荷开关的,也有断路器的。

传统的都是负荷开关的,最近一些年,断路器产品也不少,而且用的挺 ...
嗯,不知道规范是不是考虑电缆环网,故障可能性不大,所以用负荷开关。

dqaq 发表于 2022-4-14 14:33:00

quanquancircles 发表于 2022-4-14 14:22
如果成环的变电站比较多,7~8个,故障点在哪儿容易判断么?如果查找故障点需要较长时间,即便有配电自动 ...

这靠智能电网故障定位技术,不能靠传统继保技术。大致方式是:电源变电所能实时监测每只负荷开关故障电流,如果某只开关与位于其负荷侧的相邻开关同时检测到故障电流,则故障点向负荷侧推一个站,再如法炮制,直到某只开关检测到故障电流,而其负荷侧相邻开关未检测故障电流,就定出故障点了。

dqaq 发表于 2022-4-14 14:34:04

如果是闭环运行(国内好像还没有),则是故障电流相反的两只环路开关间为故障点。

dqaq 发表于 2022-4-14 14:35:14

其实这里的所谓智能技术,智商要求很低,主要是通信要求比较高。

quanquancircles 发表于 2022-4-14 14:37:20

dqaq 发表于 2022-4-14 14:33
这靠智能电网故障定位技术,不能靠传统继保技术。大致方式是:电源变电所能实时监测每只负荷开关故障电流 ...

谢谢,大概明白一点。

dqaq 发表于 2022-4-14 14:39:28

这种环路开关用断路器的形式,基本只在110kV以上电网才会有。中压公共电网,环网上的站都是模块化的,配断路器过于复杂,且不利于小型化。

x01oct 发表于 2022-4-14 14:54:16

dqaq 发表于 2022-4-14 14:34
如果是闭环运行(国内好像还没有),则是故障电流相反的两只环路开关间为故障点。

好像国内没见过闭环运行的,总会环的某处断开

fitman 发表于 2022-4-14 15:04:01

聊聊环网柜和作环网用途的柜这两个概念。以前作环网用途的高压柜只用负荷开关就可以了结构简单且便宜,因此开发出环网柜这种柜体。同时对于重要性不强的高压配电场所,负荷开关加一个撞发式的熔断器,就实现了一种简单便宜的出线配电柜,这时虽然还是环网柜的柜体,但不是作环网用途。两者的差别就看有没有熔断器。
一楼的图有点问题,没有把出线负荷开关的熔断器画出来,因此变电站的出线故障是不会跳闸图中的断路器的。
如果是环网线路故障或越级跳闸,因为涉及负荷分布的问题,环网中间的开关是很难实施自动重合或备自投的,因此用上断路器也没用。这是环网配电的缺点,有高可靠性要求的只好用放射式。

quanquancircles 发表于 2022-4-14 15:20:33

本帖最后由 quanquancircles 于 2022-4-14 15:22 编辑

fitman 发表于 2022-4-14 15:04
聊聊环网柜和作环网用途的柜这两个概念。以前作环网用途的高压柜只用负荷开关就可以了结构简单且便宜,因此 ...
图中的确少了熔断器。
您说的自动重合闸的问题,我还不是很明白。
但是,如果换成断路器,是不是可以减少故障范围?但电缆环线故障率有多大,有没有必要考虑,就另说了。

dqaq 发表于 2022-4-14 15:30:55

环路开关换成断路器,如果不辅以智能电网技术,无法保证选择性。环路上的开关都是同级的,属于同级选择性问题。所以中压系统用断路器没有优势,负荷开关足矣。高压系统可以用差动、距离保护等技术达到选择性,直接跳掉故障点两侧开关。这时因为开关需要开断短路电流,用断路器才有合理性。

fitman 发表于 2022-4-14 15:34:05

quanquancircles 发表于 2022-4-14 15:20
图中的确少了熔断器。
您说的自动重合闸的问题,我还不是很明白。
但是,如果换成断路器,是不是可以减 ...

换断路器是没意义的。因为在环网连接的开关是同级的,当线路故障时,就算全是断路器,开断的也是随机的,不起到定位作用。至于楼上有朋友说过的通过检测故障电流流经线路来判定故障位置,那是可行的,但这是专用测量设备,与用不用断路器无关。
页: [1] 2
查看完整版本: 10kV环网供电,用负荷开关还是断路器?