113120 发表于 2022-4-13 16:54:42

人防区域穿楼板至一层的热镀锌钢板布置

请各位帮忙看看,下图是有负一层人防区的防火桥架引上至一层电间穿楼板处预埋热镀锡钢管的布置是否有不妥之处

x01oct 发表于 2022-4-14 09:57:42

为啥搞这么碎?

x01oct 发表于 2022-4-14 10:03:00

顶板尽量少做套管、少开洞

个人建议:
1.有没有条件侧进
2.这么多管线要进出么?还有那么多25的管?是否可以优化一下。
3.80的管都归集到一起,做2*4排列,100和150的放一起,做2*3排列(多画一根100管,间距与150的保持一致),25的管我实在想不到有啥用。

fitman 发表于 2022-4-14 10:29:15

最好咨询一下熟息当地人防要求的人的意见,象有些地方要求同一个地方不能超8根管。

113120 发表于 2022-4-14 11:41:16

x01oct 发表于 2022-4-14 10:03
顶板尽量少做套管、少开洞

个人建议:


变配电室设置再负一层非人防区,但是变配电室的位置地上层室室外覆土,没有正对着地上建筑物,因此引上供电的部分回路只能通过人防区域来穿版引上,并且有部分供电线路如果绕到非人防区域引上的话供电线路有点偏长

x01oct 发表于 2022-4-14 12:20:29

113120 发表于 2022-4-14 11:41
变配电室设置再负一层非人防区,但是变配电室的位置地上层室室外覆土,没有正对着地上建筑物,因此引上供 ...

不建议这样做
页: [1]
查看完整版本: 人防区域穿楼板至一层的热镀锌钢板布置