火灾探测器的选择?

   之前做了一个厂房(高度13m多)设置了线性光束,甲方现在因为在5米处设置了吊顶(局部区域不设置)需要消防改造,请问吊顶下设置感烟探测器可以吗?吊顶下增设的消防设备是否需要与原吊顶上的线性光束连接?

x01oct 发表于 2022-4-11 17:07:21

可以。

连接是啥意思?信号线是可以连上的

绮梦人 发表于 2022-4-11 17:16:44

x01oct 发表于 2022-4-11 17:07
可以。

连接是啥意思?信号线是可以连上的

我想着把吊顶上的的线性光束留着并把信号线连上,这样以后甲方把厂房租给另一家时假如他们拆了吊顶还有上面的线性光束报警。

树欲静而风不止 发表于 2022-4-12 09:00:08

如果一吊顶,吊顶里的线性光束效果就很差,遮挡物多了