800kW高压电机,变频器启动,高压断路器和高压电缆怎么选择?有图集或常用数据吗?
RT................. 10kV的.......................... 800kW高压电机,额定电流才几十A,电缆和高压断路器都取决于系统的短电流。规格就按同系统的变压器的高压侧参数来取就可以。 fitman 发表于 2022-4-11 15:05800kW高压电机,额定电流才几十A,电缆和高压断路器都取决于系统的短电流。规格就按同系统的变压器的高压侧 ...
会不会太大了、? fitman 发表于 2022-4-11 15:05
800kW高压电机,额定电流才几十A,电缆和高压断路器都取决于系统的短电流。规格就按同系统的变压器的高压侧 ...
老师您好:对于这一块我有点疑问,对于10kV进线的厂区,之前的供电系统都属于供电公司了,我们也没数据,该如何计算厂区的短路电流呢? 630A开关,电缆估计120左右吧,地区不一样,可能95~150都可能 alicsi 发表于 2022-4-11 14:52
10kV的..........................
10kv你也是630的开关,真空断路器还有更小的吗?你10Kv带这么小一电动机,电缆规格和电动机没什么关系,取决于电缆的热稳定校验,一般末端系统70截面足够了,最多也就是95,因为你末端系统真空断路器遮断容量一般25kA、最多31.5kA,就算你用这个遮断容量当做短路电流有效值来进行热稳定校验,再保守95的也足够了。 对于这类高压配电,一般找不到系统资料,没法计算(实际上计算了也不认的)。能找到当地的业扩导则的,就按里面的要求来做。找不到的,就按变压器10kV配电来做了,注明开关和电缆参数最终由供电公司确认。
页:
[1]