请问各位生活泵房的物防技防安全防范和监控措施是怎样做的?
审图意见如图,我猜审图专家是想写GB55020-2021的3.3.5但是写成了GB55015-2021的3.3.5,
请问各位大神是怎样做这个措施的呢 入侵报警系统、门禁、视频监控 swdswd 发表于 2022-4-8 07:17
入侵报警系统、门禁、视频监控
我看条文解释还提到需要监测水位和水质,请问这部分是应该电气专业表示还是应该由厂家深化呢 mairacle 发表于 2022-4-8 08:01
我看条文解释还提到需要监测水位和水质,请问这部分是应该电气专业表示还是应该由厂家深化呢
供水公司配置 树欲静而风不止 发表于 2022-4-8 08:23
供水公司配置
视生活泵房产权而定。如果是住宅小区(或其它产权可分割公建)的才是自来水公司负责,一般公建还是需要自行设置 本帖最后由 WMeng90 于 2022-4-8 09:42 编辑
规范搞错了吧{:1_430:},其他专业对电气、智能化专业的要求能不能、敢不敢写进电气专业规范里去{:1_430:}{:1_430:} 上门禁系统,安防监控,其他让设备厂家解决吧。水专业又出强条了,据说有的地方一致这么执行呢。参考的是一个地方的地标。 最简单的方法就是在平面图水泵配电系统 设计说明中注明 甩到厂家做
门禁 安防如果项目中有 加上就是那些水监测的那真要厂家完成。 不出所料,果然有人被提强条了
当时看到水规范时候,就发现这里是个巨大的坑
入侵报警+摄像机
这本规范不涉及消防给水。
对于消防水箱间、消防泵房,建议也这么做
目前现状,给泵房做摄像机的是有
做入侵报警的,很少
有的院,是全没做。
设计院,要高度重视 入侵报警?装个门磁算了,也可以报警,反正规范也没有说做哪种,要不要联网吧。{:1_428:} 要厂家做吧,我是这么加说明的
2、加压变频泵控制柜应带有对水箱水位、水泵启停或故障、水池水质等设施的运行状况进行远程实时监控。
3、加压变频泵控制柜所有带有远程监控功能的设备,均可与设备厂家的监控中心联网,24小时对设备进行实时监控、监测,并能满足业主在PC端和移动端显示。 规范抄上,二次深化设计,要么你就,选一个周界报警(这个一般做高压脉冲电缆)周界监控,泵房设机柜设主机上传报警信号, 只写说明,平面没表达。 设置门禁和视频监控就可以了
页:
[1]
2