请问:余压控制器是否规范上有明文规定要求设置呢?规范上有没有什么性能上的强制要求?①余压监控系统的设备组成(余压监控器、余压控制器、余压探测器等),是否有国家/地方规范等明文规定?
②设计师设计的参照依据是什么? GB51251-2017 第5.1.4条,机械加压送风系统宜设有测压装置及风压调节措施。
没有特指余压监控系统,但暖通标准图中画了这个。
我更喜欢用重锤式的余压阀,建筑不喜欢,觉得难看,有时候层高问题,导致也不一定能装上。
但是余压监控系统从原理上有问题,我严重怀疑特殊情况下无法正常工作。 设測压装置的一种方案 依据就是暖通资料 暖通专业提资,详见 15K606-55-59页次,不过个人觉得电动多叶调节阀表述有些欠妥 可以不做,但这个由暖通决定。前几天就有个住宅本来全做余压监控的,后面改成只有一个前室做了,其他做的余压阀 x01oct 发表于 2022-4-7 19:51
GB51251-2017 第5.1.4条,机械加压送风系统宜设有测压装置及风压调节措施。
没有特指余压监控系统,但暖 ...
个人很认同这做法,简单可靠成本低。现在的方案有那么多传感器,和这么长的线路,可靠性极差。只不过有砖家说重锤式余压阀破坏了防火墙的完整性,不能使用。 fitman 发表于 2022-4-15 16:57
个人很认同这做法,简单可靠成本低。现在的方案有那么多传感器,和这么长的线路,可靠性极差。只不过有砖 ...
加个70度防火阀,我这里暖通一直这样做。 x01oct 发表于 2022-4-15 18:41
加个70度防火阀,我这里暖通一直这样做。
为你们的审图点赞!
现在的余压系统先不论质量与可靠性的问题,就是最基本的逻辑判定都可能是有问题的。余压统统并不知道着火的楼层,当火灾时,大楼是全体疏散的,不断有防火门开闭,一定会影响旁边的传感器测量的,此时系统如何判定压力是否不足或过大? fitman 发表于 2022-4-16 00:20
为你们的审图点赞!
现在的余压系统先不论质量与可靠性的问题,就是最基本的逻辑判定都可能是有问题的。 ...
我分析过,逻辑根本无法判断,而且执行器也没有这么快的执行速度。
一旦开始疏散,有人疏散的楼层前室会快速泄压,没人疏散的楼层前室压差不变,在系统看来,是需要加压了,会关闭调节阀增大压力。此时原本正常的楼层可能会超压,有人疏散的楼层一直会压差不够。。。明显逻辑错误
另一个问题就是执行器速度,等到系统反应过来,执行器都不一定够时间动作。
而且还有别的问题