地下室、地下车库集水井潜水泵供电

关于地下室、地下车库集水井潜水泵需要按消防电源做吗?或者需要采用双回路供电吗?看到的图纸为什么都采用双回路电源供电

树欲静而风不止 发表于 2022-4-7 16:36:10

按消防做,简单些

libocai 发表于 2022-4-7 19:00:37

根据水的GB50974要求,设喷淋的地下室,要设消防排水。所以按照消防做没错。

jerknight 发表于 2022-4-9 13:30:58

单回路供电 但上端取自防火分区双电源箱
是否消防用电 要看当地设计协会的看法 按规范是消防用电但江西省就有问明确车库里的可以按普通用电处理