变电站低压柜可以靠墙设置吗?
问题:根据GB 50053-2013第4.2.7注1固定式高压柜可靠墙布置。而对于低压似乎无类似规定,那低压柜可否靠墙布置呢?(柜后无维护、检修需求) 柜后无维护、检修需求,可以靠墙 GB51348-2019 4.7.4 4 采用柜后免维护可靠墙安装的开关柜靠墙布置时,柜后与墙净距应大于50mm,侧面与墙净距应大于200mm 非常感谢! 很少见的做法 管廊的变电站(分电所)低压柜基本上靠墙安装低压柜侧边贴墙做过,但背后贴墙还是不要了吧毕竟低压柜维护次数比高压柜多 标准做法是放在中间。 固定式配电柜一般可以让厂家做成无后检修。但抽屉式就很难做到了。