10kV的ZR-YJV-8.7/15kV-3*400电缆在室外怎么敷设好。
本帖最后由 热雪 于 2022-4-2 09:12 编辑如果要穿管的话要穿多大合适。
150 穿个150的管 楼主应该把条件介绍全面一点,比如道路敷设、人行道敷设,还是草坪敷设等;距离长短,有无坡度、转弯等。只凭一个电缆型号规格,无法确定敷设方式。 400的电缆应该为单芯吧 wenqi3276 发表于 2022-4-2 08:39
400的电缆应该为单芯吧
10kV有3心的,粗得很,不带铠装都有8、9cm直径,十分坚硬,穿塑料管需要水泥包封,否则拉线时管子很容易被破坏。 dqaq 发表于 2022-4-2 08:50
10kV有3心的,粗得很,不带铠装都有8、9cm直径,十分坚硬,穿塑料管需要水泥包封,否则拉线时管子很容易 ...
用MPP管不会坏,当然用钢管也行,不过我觉得现在市政上用MPP多 是的,钢管有毛刺 本帖最后由 dqaq 于 2022-4-2 10:16 编辑
这么粗的电缆,直埋或电缆沟比较好。穿管容易破坏外被或护套。这是钢带铠装的穿排管。 穿管直埋比较好