RazorLeaf 发表于 2022-3-31 16:50:32

什么是消防应急配电屏的热备用?我只能理解柴油发电机的热备用?

审图提了一个:消防应急配电屏电源采用热备供,增加消防用电可靠性。不是很理解这个消防应急配电屏的热备用是如何备用的?

x01oct 发表于 2022-3-31 16:53:05

平时要有电

RazorLeaf 发表于 2022-3-31 17:08:50

x01oct 发表于 2022-3-31 16:53
平时要有电

意思是平时柴油发电机也要启动吗?感觉不合理啊

liuex 发表于 2022-3-31 18:30:16

RazorLeaf 发表于 2022-3-31 17:08
意思是平时柴油发电机也要启动吗?感觉不合理啊

柴发平时不必运行。
单台变压器+柴发我都采用配四上的接线,P75页表2.4-8的第2行。
建规的条文说明中推荐更复杂的P76页最后那个做法。
上述都是热备。

RazorLeaf 发表于 2022-3-31 19:44:44

liuex 发表于 2022-3-31 18:30
柴发平时不必运行。
单台变压器+柴发我都采用配四上的接线,P75页表2.4-8的第2行。
建规的条文说明中推 ...

这种热备又如何实现消防的末端切换呢,76页那个,因为有两段应急母线段可以实现消防末端切换。但是75页只有一段应急母线段那么如何消防末端切换?应急母线段出两个回路?还是说三级负荷的母线再来一个回路?

树欲静而风不止 发表于 2022-4-1 08:35:04

三级负荷来一路,应急母线来一路,两路电都带电

wangguichao66 发表于 2022-4-1 08:59:00

是否需要热备要看《供规》
3.0.5 应急电源应根据允许中断供电的时间选择,并应符合下列规定:
      1 允许中断供电时间为15s以上的供电,可选用快速自启动的发电机组。
      2 自投装置的动作时间能满足允许中断供电时间的,可选用带有自动投入装置的独立于正常电源之外的专用馈电线路。
      3 允许中断供电时间为毫秒级的供电,可选用蓄电池静止型不间断供电装置或柴油机不间断供电装置。

wangguichao66 发表于 2022-4-1 09:00:38

如果属于3.0.5第3款的情况,一路市电一路柴发供电那就只能柴发平时启动。

树欲静而风不止 发表于 2022-4-1 09:03:46

wangguichao66 发表于 2022-4-1 09:00
如果属于3.0.5第3款的情况,一路市电一路柴发供电那就只能柴发平时启动。

柴发平时启动?油价高呀{:1_428:}{:1_428:}{:1_428:}

x01oct 发表于 2022-4-1 09:10:41

RazorLeaf 发表于 2022-3-31 19:44
这种热备又如何实现消防的末端切换呢,76页那个,因为有两段应急母线段可以实现消防末端切换。但是75页只 ...
76页的表中最后一种方式啊,不是很清晰么?
从应急母线段和II段各来一路

wangguichao66 发表于 2022-4-1 09:14:55

本帖最后由 wangguichao66 于 2022-4-1 09:27 编辑

树欲静而风不止 发表于 2022-4-1 09:03
柴发平时启动?油价高呀
不知道楼主具体的要求,常规情况下用不着这样运行的,需要不间断运行的设备基本上自带UPS的。
消防泵也不需要柴发热备。
有可能审查师提的意见值得商榷。


wangguichao66 发表于 2022-4-1 09:21:52

配四第76页最下面这个方案是双重市电+柴发(说明里是满足一级负荷特别重要负荷的)。

rainmen_73 发表于 2022-4-2 09:25:25

采用热备用的好处是相当于增加了线路的冗余,并且平时也能方便监测备用线路的完好性。即便备用电源是柴发之类平时不运行的类型

fitman 发表于 2022-4-2 11:08:39

在电力系统,热备状态是指供电的断路器已处于工作位置,只要有指令就能合闸通电(远程可控);冷备状态是指断路器处于分闸并且隔离开关已分开,抽屉式是部分抽出;还有一种状态是试验状态是指接地开关或地线已接了。
在建筑电气中,热备是指双电源开关的两路电源都随时可用状态,即双切开关的两进线端口是一直有电的。这种情况在双市电供电时是很容易实现的。但在1市电+1柴发时,柴油发电机不可能一直处于运行状态,因此一般的做法是让柴发与市电通过母联开关(或切换开关)同时供给应急(确保)母排供电,平时是市电供电到应急(确保)母排,这时负荷端的双切开关两路进线均有电(虽然是同一电源的);当市电失电时,市电的母联开关断开,此时发电机检测到失电信号,则起动发电并切换到发电机供电,从而形成电源的转换。
有一些甲方和设计师认为应急(确保)母排已有发电机供电,为节约成本,取消了市电到应急(确保)母排的联接,这时负荷端的双切开关,备用端口是不带电的,这种状态就是我们说的冷备。不过这方法是不可取的,理由如下:当市电没有停电,但用电设备的市供回路中有开关因某些原因跳闸后,即使转换到备供回路,由于发电机没有启动,设备处于失电状态。要解决此问题,则需要所有确保设备都在未端引出信号给发电机,这样的设计在稍大的系统是很不合理的。因此除了那些很小的系统外,一般不能使系统处于冷备状态。
页: [1]
查看完整版本: 什么是消防应急配电屏的热备用?我只能理解柴油发电机的热备用?