屋面燃气管道的防雷
三类防雷建筑的屋面有燃气管道,燃气管道比屋面接闪器高。请问燃气管道如何采取防雷措施?提前谢谢您的解答。 燃气管道的壁厚一般满足要求,做好接地就行了 本帖最后由 zhouke 于 2022-3-30 12:03 编辑树欲静而风不止 发表于 2022-3-30 11:48
燃气管道的壁厚一般满足要求,做好接地就行了
谢谢树总解答。燃气管道做好接地是指与防雷装置联结吗? 管道壁厚不小于4毫米時,同屋面防雷帶不 少于二处联接即可 zhouke 发表于 2022-3-30 12:02
谢谢树总解答。燃气管道做好接地是指与防雷装置联结吗?
可以参考雷规4.3.10 与防雷装置连接,连接点间距不大于18m。 树欲静而风不止 发表于 2022-3-30 14:15
可以参考雷规4.3.10
知道了。谢谢树总。 轻云舟 发表于 2022-3-30 16:05
与防雷装置连接,连接点间距不大于18m。
知道了。多谢。