应急照明系统中的疏散指示标志灯
请问:应急照明系统中的疏散指示标志灯的在医院建筑中功率取多少呢?(1W是否满足要求?) 大型疏散标志有2~4W的,其他应该大部分都是≤1W的 大部分都是≤1W的。 中型的一般在0.5W左右大型的1-2W之间 选取标志灯时不用考虑功率 各家企业对标志灯的功率因线路设计不同,一般中型及小型都小于 1W(0.3W、0.5W均有),大型一般为2W,特大型标志灯为2-3W左右,基本上差不多了。 一般3W左右 不要乱写啊,各位,会被你们害死的,消规里面根本就没有说要灯具达到多少瓦的吧,都是说亮度达到多少就行了,标志灯能取到消防证书,检测报告的,应该就没有问题了吧,瓦数自然是越小越好了,至于照明灯,你们设计的时候应该写好流明值就行了吧,写个瓦数会害死人的,因为业主不是很懂,就会完全按照图纸来,说实话有的厂家10瓦的灯具,检测才190 lm,这怎么满足的了要求啊,检测所又不会检测人家的灯具瓦数,只检测灯具的亮度 我们的标志灯就有1瓦的,2瓦的,0.5瓦的,0.3瓦的,0.25瓦的,亮度都差不多 看灯具选型,图集后面也有参考。