没有火灾自动报警系统,电动挡烟垂壁如何设置
暖通设置了电动挡烟垂壁,但是没有设置火灾自动报警系统,那么电动挡烟垂壁如何自动降下http://www.jzdq.net.cn/club/thread-121856-1-1.html 看看有个答疑 热雪 发表于 2022-3-29 15:23
http://www.jzdq.net.cn/club/thread-121856-1-1.html
原来有前任遇到了我这种问题,{:1_437:} 树欲静而风不止 发表于 2022-3-29 15:26
看看有个答疑
好的,多谢 手动降呗,兴他手摇开窗咱手动降个挡烟垂壁咋滴啦 树欲静而风不止 发表于 2022-3-29 15:26
看看有个答疑
根据建标有联动消防设备难道不应该设置火灾自动报警系统和消防控制室。先有鸡还是先有蛋,为何会存在设置了电动挡烟垂壁没有火灾自动报警系统的情况出现。照这个理论推理,我有联动消防设备,我只要不做火灾自动报警系统那就可以避免做火灾自动报警系统了。 heiban 发表于 2022-3-29 16:48
手动降呗,兴他手摇开窗咱手动降个挡烟垂壁咋滴啦
手动开窗尤其搞笑{:1_428:} x01oct 发表于 2022-3-29 19:00
手动开窗尤其搞笑
手动开窗本身不算搞笑。但如果是机械(自动)排烟配合的补风手段是手动开窗就搞笑了 江苏有地标就按照地标,其他地区没有的就老老实实上FAS吧,别几毛钱设计费搞得晚上睡不着觉{:1_428:}{:1_428:}{:1_428:} libocai 发表于 2022-3-31 09:04
江苏有地标就按照地标,其他地区没有的就老老实实上FAS吧,别几毛钱设计费搞得晚上睡不着觉{:1_42 ...
对,有地标就按地标,没有地标按照建筑设计防火规范,该上的一个都不能少。 我觉得这种局部设探测器的解释,就是来搞笑的。
挡烟垂壁自己设一个,防火门自己设一个,电动排烟窗自己设一个。。。。。
那排烟风机是不是也可以自己设一个??
那还要FAS干嘛?都自己设呗!! x01oct 发表于 2022-3-31 09:59
我觉得这种局部设探测器的解释,就是来搞笑的。
挡烟垂壁自己设一个,防火门自己设一个,电动排烟窗自己设 ...
就是指整体不必设置FAS的情况下处理局部联动。浙江消防指南还允许用区域报警器直接输出控制(非总线模块方式)启动消防风机,避免了那些本来没必要上FAS的工程,一旦涉及有机械排烟就要整体上集中报警系统的麻烦 rainmen_73 发表于 2022-3-31 10:13
就是指整体不必设置FAS的情况下处理局部联动。浙江消防指南还允许用区域报警器直接输出控制(非总线模块 ...
一旦涉及有机械排烟就要整体上集中报警系统的麻烦?这是无视建规强条吗?可有可无?