mademing 发表于 2022-3-29 12:13:13

tn-c-s在PEN处使用四极是否违反强条?

单母线分段的400V变电所,进线和母联均采用四极断路器。
此时,馈线采用四芯电缆,向另外一栋建筑物供电,进入建筑物后重复接地,改为TN-S。
馈线连接的四芯电缆,实际上是400V开关柜水平母线的延伸,总进线断路器,已经可以实现分断馈线PEN的功能。此种情况下,审图是否认定违反TN-C中严禁接入开关的强条?

mademing 发表于 2022-3-29 12:35:19

参见附件,我觉得是严重违反强条的

jinlongchun 发表于 2022-3-29 14:30:49

是的,图上虽然标的是N线,其实是PEN线,另外其他建筑中应该先到PE线,在连到N线上。

mademing 发表于 2022-3-29 15:24:56

jinlongchun 发表于 2022-3-29 14:30
是的,图上虽然标的是N线,其实是PEN线,另外其他建筑中应该先到PE线,在连到N线上。

是滴,我下面画的简化了。

wjs5i1 发表于 2022-4-9 13:17:06

这个问题变电所处几处违规啊,问题多多。

fitman 发表于 2022-4-13 16:17:20

除非设计师在电房出线中使用了TN-C-S系统,或开断处的中性导体注明是PEN,否则还真不好判违强。

wakaka2014 发表于 2022-4-17 21:58:59

参考2021年注册考试挑错真题