TN-C-S中首端采用四极框架断路器有没有问题
由于单母线分段接线的变电所,视为单电源和多电源存在争议。那么退一步,如果只有一台配电变压器,由变电所,向另一栋建筑配电,采用TN-C-S系统。有以下两点需要确认:1、此种情况下,TN-C-S是否可以看做,一个TN-C和一个TN-S系统的组合?
2、变压器低压侧接入400V开关柜的总进线框架断路器,采用四极是否违反GB51348的7.5.2强条? 个人认为:任何TN-C-S都是这种组合;GB51348关于四极断路器的使用,条款存在明显问题,与其他规范相比,存在明显缺陷。即便如此,GB51348也只是说TN-C-S中的转换开关应用四极,做了保护伞;如果没有转换开关呢?继续使用四极,是否违反规范 四极断零,到底是厂家的设备问题,还是设计院需要考虑的问题。 出线采用TN-C-S系统,开关不能采用4P GB51348关于四极断路器的使用,条款是有问题 我查阅了供配电规范,低压配电规范,这多年一直都在修编,都把应使用四极断路器的情况进行了压缩,说话更加谨慎;唯有GB51348坚持TN-C-S,TN-S的转换开关应采用四极,但是12.4.11及条文解释,又明确认可采用三极断路器的做法,这完全是前后矛盾,严重影响了该规范的严肃性。为了解决杂散电流,并不是只有四极断路器才可以解决;四极断路器少用慎用,不得不用的时候就要坚决使用。很好奇,为什么没有设计单位书面去质疑这个条款? 增加我的附图。欢迎讨论 四级开关岂不得断开PE线 7.5.2害人不浅 1、此种情况下,可以看作是一个TN-C和一个TN-S系统的组合。
2、采用TN-C-S系统变压器低压侧,总进线框架断路器不能采用4P。 mademing 发表于 2022-3-29 12:36
增加我的附图。欢迎讨论
这种图是错的,TN-C-S系统与TN-S系统双电源转换时,TN-C-S进入转换开关前要把PEN线分成N与PE。规范要求4级开关没问题,是设计没弄清如何行转换。 fitman 发表于 2022-3-31 22:47
这种图是错的,TN-C-S系统与TN-S系统双电源转换时,TN-C-S进入转换开关前要把PEN线分成N与PE。规范要求4 ...
转换部分是有错误,应该PEN先接PE。我主要表达的是前面的部分,四极是否切断了PEN mademing 发表于 2022-4-2 11:46
转换部分是有错误,应该PEN先接PE。我主要表达的是前面的部分,四极是否切断了PEN
别急着下结论,所谓TN-C-S用4P是下图这样子用的,不是你说的那样。 dqaq 发表于 2022-4-2 12:39
别急着下结论,所谓TN-C-S用4P是下图这样子用的,不是你说的那样。
楼上你这个引出线也有点问题吧。你这个应该说是TN-S系统了吧,馈线已经是5根线。 adun1068 发表于 2022-4-2 13:45
楼上你这个引出线也有点问题吧。你这个应该说是TN-S系统了吧,馈线已经是5根线。
站内那根水平画的PE排也可以是PEN排,可以引出TN-S回路,也可以引出TN-C回路。