关于防爆波电缆井设置问题
一项目,地下室有多个不相连的二等人员掩蔽所防护单元,其中一个防护单元内设固定电站。是否每个防护单元都要设置单独的防爆波电缆井?“不相连”是指地下室不相连,还是说人防防护单元不相连? 防护单元之间有连通口相连,则设一个防爆波电缆井;否则每个防护单元设一个防爆波电缆井。 不连通,被认为是多个人防工程
每个单独考虑 室外进室内需要 x01oct 发表于 2022-3-28 10:14
“不相连”是指地下室不相连,还是说人防防护单元不相连?
地下室相连的,但是人防单元不相连 majiusheng 发表于 2022-3-28 17:11
地下室相连的,但是人防单元不相连
不需要,室外进线设置就行 majiusheng 发表于 2022-3-28 17:11
地下室相连的,但是人防单元不相连
那就不用设了,走地下室室内,不设防爆波电缆井。
见50038的7.4.8和7.4.9条(及条文说明) 这种项目情况遇到另外一个问题,一个人防区域A设电站,另外一个区域B没有电站。这样的话,B区域人防预留的A人防区域电站的电源接口,那对于B区域来说,这个电源只是区域电源吧?还是说,和A人防区域一样,算内部电源?
这个区别在给战时一级负荷供电时候有区别的。 x01oct 发表于 2022-3-28 20:01
那就不用设了,走地下室室内,不设防爆波电缆井。
见50038的7.4.8和7.4.9条(及条文说明)
这种项目情况遇到另外一个问题,一个人防区域A设电站,另外一个区域B没有电站。这样的话,B区域人防预留的A人防区域电站的电源接口,那对于B区域来说,这个电源只是区域电源吧?还是说,和A人防区域一样,算内部电源?
这个区别在给战时一级负荷供电时候有区别的。 libocai 发表于 2022-3-29 10:49
这种项目情况遇到另外一个问题,一个人防区域A设电站,另外一个区域B没有电站。这样的话,B区域人防预留的A ...
这个应该算区域电源 libocai 发表于 2022-3-29 10:54
这种项目情况遇到另外一个问题,一个人防区域A设电站,另外一个区域B没有电站。这样的话,B区域人防预留 ...
算区域电源 地下室人防区域未设置人防内部电源,从外部进地下室非人防区域再进人防单元。是不是只需要在地下室穿越人防墙位置做密闭套管。不需要设置防爆波电缆井?