113120 发表于 2022-3-26 22:02:10

ic65n系列微型断路器可以用于消防的配电保护回路中吗?

请问:ic65n系列微型断路器可以用于消防的配电保护回路中吗?

yis359574718 发表于 2022-3-26 23:30:09

这个要看厂家样本了,市场上有单磁脱扣的微断的

chipy 发表于 2022-3-27 15:24:05

MA 型可以的

jerknight 发表于 2022-3-27 15:39:51

建议文字注明 不要太注重厂家型号

山川故鲤 发表于 2022-3-28 19:44:24

一般不可以,微型断路器有热保护。

fitman 发表于 2022-3-31 22:54:14

ic65n型应该不可以,但施耐德有单磁的微断。

wangguichao66 发表于 2022-4-1 08:49:56


ic65n型不可以,
施耐德的单磁微断型号是IC60L MA。

xpyyy 发表于 2022-4-2 20:37:17

仅消防防排烟风机、水泵等电机会过载、须继续运行的须单磁,其他可用C65N!

dinghuisi 发表于 2022-4-4 22:22:38

xpyyy 发表于 2022-4-2 20:37
仅消防防排烟风机、水泵等电机会过载、须继续运行的须单磁,其他可用C65N!

GB 50116-2013《火灾自动报警系统设计规范》第10.1.4条“火灾自动报警系统主电源不应设置剩余电流动作保护和过负荷保护装置”,所以消防控制室的火警系统用配电箱也不应采用带过负荷保护的断路器。