libocai 发表于 2022-3-25 09:31:13

冷库的冷间内是否设应急疏散照明

本项目有三层的冷库,首层是8-10度的冷间,这里按照正常做法设置了应急疏散照明是没问题的。
二层是-18度的,三层是0-4度的冷间,这些冷间由于温度较低,是否设置应急照明。如果设置的话,应急照明灯具是否有低温专用型的呢?

树欲静而风不止 发表于 2022-3-25 11:04:56

冷库里又没有什么人,不需要设置,楼梯间等位置设置一下就行了

swdswd 发表于 2022-3-25 11:30:05

疏散门的上方设一个常明灯(安全照明非消防照明)

liuex 发表于 2022-3-25 11:47:38

开个脑洞:冷库是否属于仓库建筑?
常见的食品(米面油、鱼、肉、中药材等)都是丙类危险性物品。

D800-1~8 发表于 2022-3-25 13:33:59

都没有做

最多穿堂做一下

不代表 发表于 2022-3-25 14:08:39

不需要,按建规,丙类库房也是封闭楼梯间前室什么的设置
冷库设计规范也未提及库房内设置

苦瓜不苦 发表于 2022-3-25 14:35:05

冷库设计规范-GB50072-2001有相关描述,但是2021版的没有了。

D800-1~8 发表于 2022-3-25 16:57:09

本帖最后由 D800-1~8 于 2022-4-16 14:05 编辑

苦瓜不苦 发表于 2022-3-25 14:35
冷库设计规范-GB50072-2001有相关描述,但是2021版的没有了。
那我把我的意见删去。不让各地审图看到,避免惹了麻烦。都是各个标准不协调统一的问题。

zhang1715 发表于 2024-5-29 11:05:07

咨询下楼主,后来是怎么做的,我现在遇到个冷库,目前打算冷库内(-20度)不做应急照明及火灾报警,穿堂(-1度),做火灾报警及应急照明,但是找不到明确的规范要求{:1_430:}

dinghuisi 发表于 2024-5-29 14:03:50

zhang1715 发表于 2024-5-29 11:05
咨询下楼主,后来是怎么做的,我现在遇到个冷库,目前打算冷库内(-20度)不做应急照明及火灾报警,穿堂(- ...

冷库设计规范已经更新,现行版本为GB50072-2021。其中电气冷库章节已经将应急照明内容删除,火警系统内容见7.3.16。关于消防应急照明和疏散指示标志,应根据55037的10.1.9和10.1.8条来执行。火警也还应根据55037的8.3.1条来执行。
因近年来冷库相关火灾事故较多,所以相关设计标准尺度有从严的趋势。

不代表 发表于 2024-5-29 18:47:15

dinghuisi 发表于 2024-5-29 14:03
冷库设计规范已经更新,现行版本为GB50072-2021。其中电气冷库章节已经将应急照明内容删除,火警系统内容 ...

应急照明按丙类库设计,灯具是否有-18度等低温型产品不知道。火警只能做空气采样了,普通探测器不适用了。

wangguichao66 发表于 2024-5-30 09:00:20

冷库火灾除了部分施工过程火灾外,
基本上是电气火灾(电气线路老化、短路等),
本着预防为主的原则,
本应在冷库电气火灾防范方面下功夫,
比如电气火灾监控(包括电弧)、敷设方式的防火措施(避免直接引燃保温材料)、导线载流量限制(减缓导线绝缘老化)等等,
但现在看到的规范这方面内容很有限,
倒是火灾报警和应急照明这种火灾应对的内容成了重点。