玻璃钢线槽在爆炸危险环境中需要接地吗?
一用户现场是爆炸危险环境,化工厂甲类厂房。专家检查说,为导除静电或者电缆破皮时导除电流需要,需要在玻璃钢里加扁铁接地。请问是否真的需要这样? 加吧,《电力工程电缆设计标准》GB 50217-2018,第6.2.9 金属制桥架系统应设置可靠的电气连接并接地。采用玻璃钢桥架时,应沿桥架全长另敷设专用保护导体。 轻云舟 发表于 2022-3-24 08:21加吧,《电力工程电缆设计标准》GB 50217-2018,第6.2.9 金属制桥架系统应设置可靠的电气连接并接地。采 ...
这个规范我也看到了,感觉不能理解为什么这样? fayou 发表于 2022-3-24 10:14
这个规范我也看到了,感觉不能理解为什么这样?
是挺难理解,GB348-2019第8.5.19说玻璃钢桥架可以不接地,不过这是民用规范 本帖最后由 苦瓜不苦 于 2022-3-24 11:27 编辑
应该是玻璃钢桥架支架或者桥架金属引出管需要接地。 轻云舟 发表于 2022-3-24 11:22
是挺难理解,GB348-2019第8.5.19说玻璃钢桥架可以不接地,不过这是民用规范
是的,我看民规说不用接的。 苦瓜不苦 发表于 2022-3-24 11:24
应该是玻璃钢桥架支架或者桥架金属引出管需要接地。
如果是爆炸危险环境,这个积聚静电的话,是应该要导除的。破皮之说不成立。