请教,室外设备基础与冻土层
室外设备,比如户外落地安装的配电箱什么的,基础必须至冻土层以下么?或是采取其他什么方法避免冻胀?
参考哪本规范呢?
谢谢!
觉得问题不大,即使有沉降,应该不会造成配电箱什么危害,又不是上面墙体开裂 内蒙古很多地方,冻土层1.5米以上,要把配电箱基础搞那么深{:1_428:} 树欲静而风不止 发表于 2022-3-23 15:06
内蒙古很多地方,冻土层1.5米以上,要把配电箱基础搞那么深
明白了
再问一个,GB51348要求接地“应”冻土层以下,怎么施工呢?钻孔或是开挖?
有没有其他替代方法呢? quanquancircles 发表于 2022-3-23 15:27
明白了
再问一个,GB51348要求接地“应”冻土层以下,怎么施工呢?钻孔或是开挖?
有没有其他替代方法 ...
可以参考GB 50169-2006 接地装置施工及验收规范的3.2.10-3.2.12 树欲静而风不止 发表于 2022-3-23 15:36
可以参考GB 50169-2006 接地装置施工及验收规范的3.2.10-3.2.12
谢谢树总,我找一下 树欲静而风不止 发表于 2022-3-23 15:36
可以参考GB 50169-2006 接地装置施工及验收规范的3.2.10-3.2.12
按照这本规范和GBT50065,起码水平接地网是可以不在冻土层以下的。
但GB51348“11. 8. 5 接地极埋设深度不宜小于0. 6m ,并应敷设在当地冻土层以下”。一个“应”,不知道咋做了。
新疆的项目,冻土-2.5m。