意思就是柜子仅需要通过其供电电源的PE线与柜子金属部分连接就可以了对不?
这种设备,电源接口就有PE的接口,内部已接好外壳,没有我们配电设计操心的地方。 树欲静而风不止 发表于 2022-3-24 10:15
独栋建筑,是需要MEB,大家探讨一下,如果不是,是否需要设置LEB
没有必要专门为此房间设LEB,理由是LEB真正起作用的情况不外两种,a、外电意外入侵本空间,b、设备发生接地故障时所有自动断开电路的保护均失效(或不能设这类保护)。发生这两种情况在这个场所均为极罕见情况,而且其不属于潮湿浸水、狭窄工作面等规范要求的特殊空间,因此没必要设LEB。
页:
1
[2]