切非高压电机问题只存在于:发生火灾时,又有一路市电失电。高压电机都要做继电保护,在继保电路中设计一个 ...
那这个高压切非和低压在变电所里面切非是一样的呀? 如果正常时两段母线分段运行,你可在每台电机上都设置欠电压保护,并禁止电压恢复自启动,这样当一路电源停电时,可保证该路电源所带的10kV负荷不会因为分段断路器闭合而工作。 dqaq 发表于 2022-3-23 09:34
10kV电机功率一般都比较大,最多切2~3台即可。
我这情况不详~高压电机总负荷9000多了,全部是三级负荷,单台都是两三百,三四百的电机,最大才450kW。所以要切不是切几台,要切很多,至少切一半。低压负荷才两三千(包括二级负荷的600) DQWH 发表于 2022-3-23 09:16
没有一级负荷,只有消防负荷(我把它定位二级负荷),这个消防负荷或者说是二级负荷只有600kW左右。其余 ...
消防负荷的负荷等级还是依据《建规》或者专项规范来确定吧。
还有你说的切非问题,你有设火灾自动报警系统吗?有火警的话还要看是不是集中报警系统或控制中心报警系统,是的话才需要考虑切非的问题。 本帖最后由 dqaq 于 2022-3-23 09:49 编辑
DQWH 发表于 2022-3-23 09:36
那这个高压切非和低压在变电所里面切非是一样的呀?
低压一般是联控触点接通分励脱扣器或断开欠压脱扣器,断路器上外端子接线即可,不用专门进行二次系统设计。高压要画二次图,包括外接端子排图。原理都是一样的。另外一个方案是在高压电机二次控制回路中接联控触点,与停机触点呈逻辑或关系,前提是电机有接触器控制。这样不用跳断路器。但很多高压电机是断路器直接控制的。 本帖最后由 dqaq 于 2022-3-23 09:52 编辑
DQWH 发表于 2022-3-23 09:39
我这情况不详~高压电机总负荷9000多了,全部是三级负荷,单台都是两三百,三四百的电机,最大才450kW。所 ...
这个问题见17楼。切非电机和电源停电甩负荷电机是两个概念。 dqaq 发表于 2022-3-23 09:46
这个问题见17楼。切非电机和电源停电甩负荷电机是两个概念。
多谢~这两个概念我在找资料研究下
页:
1
[2]