侬人间四月天 发表于 2022-3-21 18:59:05

地下车库疏散指示标志灯能都吊装?

   现我院已完成住宅项目在消防验收过程中,市建管处消防站要求方向指示灯必须于柱面或墙面上不高于1M壁装,而我院原电施参考《应急照明设计与安装》P63~P64 设计均为吊装,故消防站要求整改,理由如下:
1.参考《建筑设计防火规范(2018年版)》10.3.5条第2点;
2.参考《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》9.0.5条;
3.参考《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》3.2.9条第一点;
下午讨论后,还是增加灯具且壁装{:1_431:},且此举严于规范标准,图集与规范冲突时,以规范为准。

侬人间四月天 发表于 2022-3-21 19:01:55

除非让省住建厅或《GB 51309-2018》主编单位下函同意管吊,否则后面所有项目均只能壁装{:1_436:}

x01oct 发表于 2022-3-21 19:09:49

51309里的3.2.9条,用的是“维护结构”,应该请专家说说,啥是“维护结构”,是“围护结构”么?
如果是“围护结构”,那围护结构的定义又是啥?墙应该是算的,柱子算不算?柱子并未围护。
如果是“维护结构”,那维护结构的定义叒是啥?哪儿算维护了,又维护了谁?

不管咋算,似乎,柱子并不算围护或者维护结构吧?

当然,不抬杠的说,我设柱子上{:1_428:}

但是,但是,但是,如果是商业设施,走廊两边是玻璃,有墙的地方无法满足间距要求,咋算?算有维护/围护结构?还是算没有维护/围护结构?

侬人间四月天 发表于 2022-3-21 19:19:31

x01oct 发表于 2022-3-21 19:09
51309里的3.2.9条,用的是“维护结构”,应该请专家说说,啥是“维护结构”,是“围护结构”么?
如果是“ ...

{:1_438:}哈哈哈哈哈确实

树欲静而风不止 发表于 2022-3-22 08:22:48

我院的原则:能装下面的,装下面,否则局部装上面

z405664385 发表于 2022-3-22 10:20:38

新规范以前审图和消防验收都不认吊装,新规范后审图和验收都认可了{:1_422:},

liuex 发表于 2022-3-22 12:08:17

我之前地库的疏散标志灯都是吊装的,被审图专家要求改为装在柱子1米以下。

从我自己验收经验来看,挂柱、吊装的都有,吊装的可视范围明显更大一些,壁装在柱子上的容易被遮挡。

rainmen_73 发表于 2022-3-22 12:08:50

本帖最后由 rainmen_73 于 2022-3-22 12:15 编辑

19D702-7是GB 51309的专用(规范条文释义用)图集,总体上应该认为是对规范条文理解、解释(扩展)的权威资料(看一下图集编制,审查人员名单即可)。如果哪位说图集的图示违反了GB 51309的某条具体条文只能说明这个人理解有误

alicsi 发表于 2022-3-22 14:46:21

不管是以前还是现在车库都是管吊啊,装下面车都挡住了根本起不到作用。消防验收一般都外面雇人,这是二把刀吧

wangguichao66 发表于 2022-3-22 15:01:36

哎!教条主义害死人!
问题是这些人明显教条,你还拿他没办法。{:1_430:}

rainmen_73 发表于 2022-3-22 15:26:43

alicsi 发表于 2022-3-22 14:46
不管是以前还是现在车库都是管吊啊,装下面车都挡住了根本起不到作用。消防验收一般都外面雇人,这是二把刀 ...

如果明显有停放车辆会遮挡的情况,可以直接按GB 51309的3.2.7条提出不允许低位柱上安装。

rainmen_73 发表于 2022-3-22 15:28:29

liuex 发表于 2022-3-22 12:08
我之前地库的疏散标志灯都是吊装的,被审图专家要求改为装在柱子1米以下。

从我自己验收经验来看,挂柱 ...

吊装就要按标志面垂直于疏散方向,否则在疏散通道上也很难观察到

fancyboy 发表于 2022-3-22 16:34:15

吊装改壁装合理性暂不论,经常碰到这种事情,验收的来管设计的,那要审图中心干吗?

wangguichao66 发表于 2022-3-22 16:57:36

fancyboy 发表于 2022-3-22 16:34
吊装改壁装合理性暂不论,经常碰到这种事情,验收的来管设计的,那要审图中心干吗?

这个就有点复杂了,要我说我们还是老老实实讨论技术问题吧。
且不说审图和消防审查、验收的角色不同,人家消防验收会说:谁能保证审图不会出错?

genie_999 发表于 2022-3-23 09:32:51

优先装在两侧柱子1m以下,只有走道与安全出口垂直的上方需要增设吊装