jerknight 发表于 2022-3-22 20:07:41

2栋单体小商业3000平面以下也是小型商业建筑如果不是附建的消防为二级负荷 当然要集中式的

x01oct 发表于 2022-3-23 08:15:01

liuex 发表于 2022-3-22 10:28
1栋还是2栋楼是根据《建筑设计防火规范》定义的,简单说满足防火间距就是2栋楼,即使贴建也是2栋楼。

这事儿跟一栋还是两栋没关系啊

x01oct 发表于 2022-3-23 08:16:22

liuex 发表于 2022-3-22 11:45
我昨天刚翻过规范编写组的答疑一~九,没见到你说的那条呢,能贴下吗?

我找到的最接近的是第八期的一 ...

这个回复的前置条件就是错误的

wangguichao66 发表于 2022-3-23 08:44:47

jerknight 发表于 2022-3-22 20:07
2栋单体小商业3000平面以下也是小型商业建筑如果不是附建的消防为二级负荷 当然要集中式的

消防负荷二级就要采用集中控制系统?依据什么?

genie_999 发表于 2022-3-23 09:51:32

两种方式都可行。

127606060 发表于 2022-3-23 10:22:33

“设置消防控制室的场所”应理解为设置了火灾自动报警系统、且火灾自动报警系统形式为集中或控制中心报警系统的建筑(群),而不是简单的理解为建筑中设置了使用功能为消防控制室的房间。
小区(或厂区)未设置火灾报警系统的建筑单体、即使消防控制室设在该建筑单体内,此建筑单体可选择 非集中控制型 消防应急照明和疏散指示系统。

liuex 发表于 2022-3-25 12:02:00

最终和审图专家沟通结果:可采用非集中控制型系统,理由还是无FAS时集中控制型系统的火灾时控制逻辑无法实现。
页: 1 2 [3]
查看完整版本: 关于GB51309-3.1.2条“设置消防控制室的场所”的理解