lijianglong111 发表于 2022-3-21 16:29:40

商铺应急照明和疏散指示问题

请问下多大面积的商铺才需要设置应急照明、疏散指示和保持视觉连续的疏散指示。目前防火规范、应急照明和疏散指示系统设计标准、商店建筑设计规范和商店建筑电气设计规范都不是特别明确,尤其是地面的疏散指示。

树欲静而风不止 发表于 2022-3-21 16:49:12

商铺大于200平米需要设置疏散照明(包括到门口距离大于15米的)

ctick 发表于 2022-3-21 17:16:06

19D702-7 你参考一下 这个图集

ADVEN96 发表于 2022-5-14 20:09:40

大于等于50平就要设置出口标志和应急照明,参考下应急照明最新版的图集

890214 发表于 2022-5-15 11:29:51

ADVEN96 发表于 2022-5-14 20:09
大于等于50平就要设置出口标志和应急照明,参考下应急照明最新版的图集

何以见得?应急照明最新版的图集76页为室内两侧步行街的做法。

琪帅 发表于 2022-5-16 10:12:44

地面上增设能保持视觉连续的灯光疏散指示标志或蓄光疏散指示标志:

ADVEN96 发表于 2022-11-15 11:31:47

890214 发表于 2022-5-15 11:29
何以见得?应急照明最新版的图集76页为室内两侧步行街的做法。

图集76页为商业服务网点布灯要求,看是否可以参考。