这种房间需要做应急照明吗?
非机动车库,物管用房这种类型的,在地下室边缘,面积100多平米,单独一个防火分区,有疏散门直接对外,地下室的底板与室外底板是齐平的。这种房间严格来说应该不属于地下室了吧,这种需要上应急照明吗? 建筑专业认定是地下室,就是地下室,需要设置疏散照明 是不是地下室建筑专业定,电气专业不要自己定义。 如果是技术讨论,还是有必要的。但是实际设计中,这种不需要过多考虑,涉及强条的还有啥还说的。为了那一点成本和几分钱设计费,还考虑那么多。 树欲静而风不止 发表于 2022-3-21 14:16
建筑专业认定是地下室,就是地下室,需要设置疏散照明
规范只对超100平米的地下公共活动场所有要求,为什么是地下室就需要疏散照明? hbb1122 发表于 2022-3-22 13:16
规范只对超100平米的地下公共活动场所有要求,为什么是地下室就需要疏散照明?
他这个面积就是大于100了 树欲静而风不止 发表于 2022-3-22 14:14
他这个面积就是大于100了
物管用房应该不算公共活动场所 还是设上好些
建筑设计防火规范
10.3.1除建筑高度小于27m的住宅建筑外,民用建筑、厂房和丙类仓库的下列部位应设置疏散照明:
1封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室、消防电梯间的前室或合用前室、避难走道、避难层(间);
2观众厅、展览厅、多功能厅和建筑面积大于200m2的营业厅、餐厅、演播室等人员密集的场所;
3建筑面积大于100m2的地下或半地下公共活动场所;
4公共建筑内的疏散走道;
5人员密集的厂房内的生产场所及疏散走道。