请问图集里这张《无功补偿速查表》有什么用呢
做设计的时候,一堆设备还没安装呢,我怎么知道它们的无功功率是多少?一般都是按照经验来估算电容器吧,1000kVA的变压器用个300的电容器当你设备明确了,就可以查表了啊~~
不过,这个表中的数据,查了也无用啊~{:1_428:}~还是得重新算 冲你勤学好问的劲头,和你工作所涉及的化工等高危险性性质,郑重给你提个建议:花时间系统性地学习一本供配电方面的教材,如供配电技术、供配电工程、供配电系统或工厂供电等都行。如果不好挑选,推荐一本任元会、卞铠生两位前辈主审的教材:《供配电工程》,莫岳平、翁双安主编,机械工业出版社出版。比之于碎片化的积累,系统性的学习是磨刀不误砍柴工,能支持你更长远地走下去。以上言语出自真心,若有冒犯,还望海涵{:1_452:} x01oct 发表于 2022-3-21 11:18
当你设备明确了,就可以查表了啊~~
不过,这个表中的数据,查了也无用啊~~还是得重新算
请问设备明确了,该如何利用这张表呢,去统计每一个电机的功率因数吗? 轻云舟 发表于 2022-3-21 11:52
请问设备明确了,该如何利用这张表呢,去统计每一个电机的功率因数吗?
对的,把所有设备的有功、无功分别累加并取系数,有计算公式的,配四之类的手册都有。
然后能计算出来。 dqaq 发表于 2022-3-21 11:23
冲你勤学好问的劲头,和你工作所涉及的化工等高危险性性质,郑重给你提个建议:花时间系统性地学习一本供配 ...
您太客气啦,书倒是买了不少,比如您说的《供配电工程》,莫岳平、翁双安主编,对自己有帮助,但是很多实际中的问题依然找不到答案,当然我看书不仔细,都是想带着问题去书里找,想走捷径,当然也知道这样的学习很没有系统性,我会努力去平下心来看看书的。但是比如我这个问题,看到书上都是一些泛泛而谈的东西,说如何根据补偿前的功率因数、目标功率因数,然后计算下需要补偿多少,问题是我根本不知道补偿前的是多少,这该怎么办呢 x01oct 发表于 2022-3-21 12:01
对的,把所有设备的有功、无功分别累加并取系数,有计算公式的,配四之类的手册都有。
然后能计算出来 ...
谢谢,不过感觉还是很头疼,工艺或者甲方最多能给提供电机的功率,此时电机还没买呢(电机、变压器、电容一般都是统一上报、采购),功率因数的统计便无法进行,难道大家不是估算的吗? 轻云舟 发表于 2022-3-21 12:04
您太客气啦,书倒是买了不少,比如您说的《供配电工程》,莫岳平、翁双安主编,对自己有帮助,但是很多实 ...
教材不能当手册用,一定要做习题,才能真正掌握。你问的就是电工基本计算。我这里有一份莫岳平《供配电工程》教材的题解,你问的问题见题2-15,供参考。 轻云舟 发表于 2022-3-21 12:10
谢谢,不过感觉还是很头疼,工艺或者甲方最多能给提供电机的功率,此时电机还没买呢(电机、变压器、电容 ...
负荷计算时,功率因数指设备组自然平均功率因数,在需要系数表中可查,不是每台电机铭牌上的额定功率因数。若算单台电机,按电机产品标准,低压笼型电机额定功率因数多在0.83~0.87之间,与极对数、轴长等有关。通常按保守取值或取中值。 轻云舟 发表于 2022-3-21 12:10
谢谢,不过感觉还是很头疼,工艺或者甲方最多能给提供电机的功率,此时电机还没买呢(电机、变压器、电容 ...
友情提示一下,你算出来需要补偿的容量,不是你需要安装的容量 dqaq 发表于 2022-3-21 12:32
负荷计算时,功率因数指设备组自然平均功率因数,在需要系数表中可查,不是每台电机铭牌上的额定功率因数 ...
好的,谢谢。 x01oct 发表于 2022-3-21 14:10
友情提示一下,你算出来需要补偿的容量,不是你需要安装的容量
这就听不懂了{:1_430:} 轻云舟 发表于 2022-3-21 14:26
这就听不懂了
哈哈哈,答案在GB50227里面{:1_428:} 轻云舟 发表于 2022-3-21 12:10
谢谢,不过感觉还是很头疼,工艺或者甲方最多能给提供电机的功率,此时电机还没买呢(电机、变压器、电容 ...
对的,实际工作中,电气专业是一个很不受重视的专业,很多时候别说功率了,甚至连设备是三相还是单相,长期工作制还是短期工作制都不知道就让你快点搞完设计。结果选的系数都是为了方便计算选的,很无奈