大狮子 发表于 2022-3-18 11:06:04

幕墙顶部如何做防雷接闪带?

小弟最近有个工地,有栋高层办公楼,顶部女儿墙用幕墙铝板包封,上面要做防雷,以前没做过,翻遍规范也没做法,请问前辈们有没有图片或做法可以借鉴一下?谢谢

xiuyou 发表于 2022-3-18 11:21:07

铝板厚度够的话,直接做为接闪器用。

dqaq 发表于 2022-3-18 11:57:30

找做法不应翻规范。给两个建议:
1、在女儿墙内侧圆钢做支撑,90度向上高出女儿墙,再90度水平外延齐女儿墙外缘,然后连接闪带。
2、在靠女儿墙附近的屋面钢管做支撑,高出女儿墙后90度水平外延齐女儿墙外缘,然后做接闪带。

gucheng 发表于 2022-3-18 12:29:05

15D503 P22~23

dqaq 发表于 2022-3-18 12:30:44

xiuyou 发表于 2022-3-18 11:21
铝板厚度够的话,直接做为接闪器用。

这个得小心。铝板是一块一块拼起来的,不一定能保证电气连通。

rainmen_73 发表于 2022-3-18 13:02:41

dqaq 发表于 2022-3-18 12:30
这个得小心。铝板是一块一块拼起来的,不一定能保证电气连通。

铝板固定在钢构(角钢一类)上的,钢构可靠连接即可满足要求

大狮子 发表于 2022-3-18 16:16:39

dqaq 发表于 2022-3-18 11:57
找做法不应翻规范。给两个建议:
1、在女儿墙内侧圆钢做支撑,90度向上高出女儿墙,再90度水平外延齐女儿 ...

说错了,是图集{:1_437:}

大狮子 发表于 2022-3-18 16:17:42

xiuyou 发表于 2022-3-18 11:21
铝板厚度够的话,直接做为接闪器用。

不行啊,图纸设计是要明装圆钢接闪带

大狮子 发表于 2022-3-18 16:20:19

gucheng 发表于 2022-3-18 12:29
15D503 P22~23

感谢!之前没仔细看

xiuyou 发表于 2022-3-18 16:28:27

大狮子 发表于 2022-3-18 16:17
不行啊,图纸设计是要明装圆钢接闪带

图纸设计的时候应该没有考虑到幕墙铝板的做法,我前两天也遇到了,我直接取消了原来的接闪带,利用铝板做接闪带的。

大狮子 发表于 2022-3-18 16:57:57

xiuyou 发表于 2022-3-18 16:28
图纸设计的时候应该没有考虑到幕墙铝板的做法,我前两天也遇到了,我直接取消了原来的接闪带,利用铝板做 ...

利用幕墙的铝板做的吗?那样美观省材料,但是估计甲方不会同意!

xiuyou 发表于 2022-3-18 17:08:39

大狮子 发表于 2022-3-18 16:57
利用幕墙的铝板做的吗?那样美观省材料,但是估计甲方不会同意!

甲方为啥不同意?美观又省钱。

jerknight 发表于 2022-3-21 11:42:23

一般幕墙的铝板厚度可以满足做接闪带的   只要有0.65mm 就可以使用了一般都是会5mm以上的板子吧

大狮子 发表于 2022-4-15 15:56:27

xiuyou 发表于 2022-3-18 17:08
甲方为啥不同意?美观又省钱。

甲方胆小怕事,以前也不是做建筑这一行的,就喜欢推托!烦得很

gety9527 发表于 2022-4-15 16:34:29

15D501第30页,引下线与铝板是螺栓压接的,不是焊接,钢与铝的焊接因为材质不同,难度比较大,所以图集给的也是压接的方法,没有要求焊接。