室外箱变距离配电室的距离有要求吗?

各位老师,现在做一个工厂的配电,工厂采用室外箱变配电,配电柜设置在车间内。我记得说配电柜不能离变压器太远,说变压器出口没有保护,只能依靠高压断路器来保护变压器到配电柜的这一段线路。所以想请教下这段距离有要求吗?谢谢。

zhouke 发表于 2022-3-17 13:57:19

室外箱变有保护。距离主要考虑经济性,越近越好,一般不超过250m。

轻云舟 发表于 2022-3-17 14:05:02

zhouke 发表于 2022-3-17 13:57
室外箱变有保护。距离主要考虑经济性,越近越好,一般不超过250m。

哦,箱变带出口断路器啊,谢谢!还有就是一般10kV电机的话,是由设计院来设计还是由供电公司来设计啊?

树欲静而风不止 发表于 2022-3-17 14:47:23

轻云舟 发表于 2022-3-17 14:05
哦,箱变带出口断路器啊,谢谢!还有就是一般10kV电机的话,是由设计院来设计还是由供电公司来设计啊?

应该是设计院

hkqidf4 发表于 2022-3-17 15:51:10

轻云舟 发表于 2022-3-17 14:05
哦,箱变带出口断路器啊,谢谢!还有就是一般10kV电机的话,是由设计院来设计还是由供电公司来设计啊?

各地有专门的电力设计院,涉及电力接入的活一般都是他们的,其他设计院做了也没意义,基本都是有关系的

轻云舟 发表于 2022-3-17 16:43:14

树欲静而风不止 发表于 2022-3-17 14:47
应该是设计院

树总,是咱们建筑设计院来做吗?

轻云舟 发表于 2022-3-17 16:44:30

hkqidf4 发表于 2022-3-17 15:51
各地有专门的电力设计院,涉及电力接入的活一般都是他们的,其他设计院做了也没意义,基本都是有关系的

哦哦,是这样啊

zhouke 发表于 2022-3-17 17:06:48

轻云舟 发表于 2022-3-17 14:05
哦,箱变带出口断路器啊,谢谢!还有就是一般10kV电机的话,是由设计院来设计还是由供电公司来设计啊?

10kV电机由设计院来设计。

轻云舟 发表于 2022-3-17 20:55:42

zhouke 发表于 2022-3-17 17:06
10kV电机由设计院来设计。

好的谢谢!