路灯安装示意图
本帖最后由 113120 于 2022-3-15 16:20 编辑请问:1.哪位老师可以提供一份路灯安装的示意图 2.请问我下图中云线内的内容是否适合所有室外路灯的安装呢?对于不同功率的灯具,图中的L501015A的熔断器需要改规格吗?
3.下图中云线内的LNBVV-2x2.5 至照明光源这个电线的规格是不是要与照明回路所采用的电线规格应该一致呢?(如每条照明供电回路采用的为BRV-0.45/0.75kV,3X6)
熔断器,不用一致,主干电缆就到分支处,后面到灯具电缆有熔断器保护 安装示意图可以查16D702-6(16MR606)城市照明设计与施工这个标准图集 路灯接线 本帖最后由 113120 于 2022-3-15 16:29 编辑
树欲静而风不止 发表于 2022-3-15 14:24
路灯接线
请问:熔断器之后的线为什么没有PE线了呢?另外三相电源的示意图中为什么没有-40x4镀锌扁钢接地呢? 113120 发表于 2022-3-15 16:23
请问:熔断器之后的线为什么没有PE线了呢?
PE线接灯具外壳,灯具不需要 树欲静而风不止 发表于 2022-3-15 16:28
PE线接灯具外壳,灯具不需要
那去照明灯的电线规格截面2.5的是否需要根据灯具不同功率进行更改呢? 113120 发表于 2022-3-15 16:31
那去照明灯的电线规格截面2.5的是否需要根据灯具不同功率进行更改呢?
可以改呀,但幅度不大,1.5,2.5,4不可能了 树欲静而风不止 发表于 2022-3-15 16:37
可以改呀,但幅度不大,1.5,2.5,4不可能了
意思是最大一般到4也足够对不? 113120 发表于 2022-3-15 16:43
意思是最大一般到4也足够对不?
路灯才多大电流,4用不上 树欲静而风不止 发表于 2022-3-15 16:51
路灯才多大电流,4用不上
感谢树总的指教! 树欲静而风不止 发表于 2022-3-15 14:24
路灯接线
树总,请问把熔断器改成带漏电保护的断路器可以吗? .P.atient 发表于 2022-3-15 13:12
熔断器,不用一致,主干电缆就到分支处,后面到灯具电缆有熔断器保护
您好,请问把熔断器改成带漏电保护的断路器可以吗? 轻云舟 发表于 2022-7-14 16:58
树总,请问把熔断器改成带漏电保护的断路器可以吗?
当然可以,应该是更好 树欲静而风不止 发表于 2022-7-14 17:18
当然可以,应该是更好
谢谢树总,我看大家包括您提供的图纸都是熔断器,为什么不改成带漏保的断路器呢
页:
[1]
2