现在智能照明都比这智能的多了,也不要这个电箱里的模块了,灯上有模块,直接控制到灯 ...
应该说不是谁比谁智能,只是不同的系统型式,有不同的适用场合,大型的用KNX的比带模块的更稳定,{:1_491:} KNX只是一种总线模式,与智能建筑的整体控制兼容性更好,并不适用于照明控制。
智能照明控制系统主要是为了实现不同场景化的使用需求,满足照明设计的意图,节能、氛围、工作环境等等。
智能照明模块(开关量模块)基本就是继电器模块,便于不同类型,不同区域的灯具回路分断。
照明控制系统还是以DALI这种专业数字调光的照明控制系统更为智能、人性化、便于调试。
具体还是看实际业主需求来确定采用什么类型的智能照明系统。 daihao119119 发表于 2025-3-17 16:33
不是很懂,单纯请教:应该可以保护的吧,模块是不是可以认为是一个个照明开关,只不过集成在模块上而已, ...
我是外行,请教可不敢当;说下看法。像智能家居的照明每个通道的回路负载很小很小,比如有的回路30瓦都不到,每个通道无法加断路器保护,如果电压等级220VAC,还是加上0.25A的快熔保险为妥,能保护灯和模块。
菜鸟求学 发表于 2025-3-17 17:28
我是外行,请教可不敢当;说下看法。像智能家居的照明每个通道的回路负载很小很小,比如有的回路30瓦都 ...
智能照明控制模块是否有短路、过载和漏电保护功能?以及过欠压保护等?要看不同品牌样本。以西门子PLC S7-200为例,其继电器输出,为干触点,没有上述保护功能;晶体管输出,有瞬时过流保护。
菜鸟求学 发表于 2025-3-17 17:28
我是外行,请教可不敢当;说下看法。像智能家居的照明每个通道的回路负载很小很小,比如有的回路30瓦都 ...
谢谢,最近刚好在做类似项目,我还是加上保护吧{:1_470:} zlg518518 发表于 2025-3-17 17:05
KNX只是一种总线模式,与智能建筑的整体控制兼容性更好,并不适用于照明控制。
智能照明控制系统主要是为了 ...
受教了{:1_491:}