113120 发表于 2022-3-14 16:42:14

室外电动门的供电回路

请问:室外电动门的供电回路选择什么断路器(是否有电动机控制带漏电的断路器呢?)

keyuhe 发表于 2022-3-14 17:08:23

电动门的驱动电机好多是单相220V100~200W,大一点的有三相的。断路器还要搞得那样复杂?

swdswd 发表于 2022-3-14 17:35:23

用D型MCB带RCD即可

树欲静而风不止 发表于 2022-3-15 08:25:24

人家自己有控制箱

xiaoyibao 发表于 2022-3-15 10:40:05

电源出线带个带漏电断路器就可以了吧

zlg518518 发表于 2022-3-15 10:43:50

电动门一般都是自带控制箱,外部接入电源D型断路器即可,最重要的是电动门的接地保护。。

jiyiefeng 发表于 2022-3-15 18:32:21

除了设RCD还应根据GB51348-2019第9.4.5要求按15D502-25设等电位。