防火分区问题
现有三层幼儿园项目,左右为两个相同单元中间通过连廊连接,防火分区划分为一层一个,每个单元每层450平。因为普通强弱电都是按单元配的,消防也按单元按两个防火分区配,有什么影响吗?车库通常规定一个防火分区的消防进线仅允许一处进线,这个是为什么? 啥?“消防也按单元按两个防火分区配”...到底是按单元还是按防火分区?不是一层一个防火分区么?
大概知道你想问啥,只不过看文字好像写乱了。
按单元设计,没有问题 x01oct 发表于 2022-3-14 12:17
啥?
“消防也按单元按两个防火分区配”...到底是按单元还是按防火分区?不是一层一个防火分区么?
好的,多谢多谢 幼儿园一般按一层一个防火分区处理就可以了这个只是针对消防线路要分区,普通的线路怎么方便怎么来都可以 消防也按单元按两个防火分区配,没有问题
页:
[1]