mrbibe 发表于 2022-3-11 14:56:21

商场室外的停车场,是否可以安装快速充电桩?

新民规第9.7条,民用建筑室内外安装的交流充电桩,额定电流不应大于32A。

树欲静而风不止 发表于 2022-3-11 15:21:27

这是交流充电桩的要求,快充直流应该可以(保持防火距离)

x01oct 发表于 2022-3-11 15:27:07

快充我到是建议放室外

wangguichao66 发表于 2022-3-11 15:58:37

充电桩优先考虑室外设置。
如果是同时有快充(直流)、慢充(慢充)的话,快充优先考虑室外设置。

树欲静而风不止 发表于 2022-3-11 16:40:20

室内停车场,也可以使用快充,何况室外

waynecx 发表于 2022-3-13 00:33:45

室外相对安全,现在已有一本团体标准建议充电桩不置于地下室

libocai 发表于 2022-3-14 11:46:02

这条文是说交流充电桩。快充都是直流的。和条文没关系啊。

晨曦清风 发表于 2022-3-18 13:31:54

我就是做充电桩的,交流充电桩地上地下都可以放,放在地下需要考虑信号问题,直流快充一般用于室外公共停车场
页: [1]