求助各位大佬,数据中心有B+级吗
如题,遇到一个项目,使用单位说数据中心等级是B+级,供电要求按A级,但是我在规范上只看到B级,没有看到B+级这个类别,因为A级的话柴发会大很多,建设单位不愿意,但是不做又怕达不到这个B+的要求。有没有大佬知道这个B+级在哪本规范上能找到供配电要求。谢谢。没有听说过B+的 没有B+级
话说B级跟A级,如果只有2台变压器的话,没啥大区别 如果是A级,发电机是不是需要设置两台(我们只做过B) 树欲静而风不止 发表于 2022-3-11 14:32
如果是A级,发电机是不是需要设置两台(我们只做过B)
A级数据中心发电机须按N+X冗余(X=1~n),所以最少为2台(X=1) 树欲静而风不止 发表于 2022-3-11 14:32
如果是A级,发电机是不是需要设置两台(我们只做过B)
我们这个项目估计得四台,近期两台,远期两台,而且建设单位已经协调好两路10kV专线了,建设单位就很不愿意,但是让使用方拿出来依据,他们也拿不出来。 树欲静而风不止 发表于 2022-3-11 14:32
如果是A级,发电机是不是需要设置两台(我们只做过B)
需要,至少2台