请问这样表达可以吗

根据审图提议,我这样表达可以吗

雷风zy 发表于 2022-3-9 11:45:35

不行吧,挺奇怪的,进线总箱的RCD取消呗

贾行家 发表于 2022-3-9 11:45:45

你直接把总进线的漏电取消就得了。

树欲静而风不止 发表于 2022-3-9 15:00:56

上面咋搞两个断路器串起来

liuex 发表于 2022-3-9 15:42:25

还不够,消防与非消防配电装置未分开设置时:“当分开设置有困难,需要与主电源并列布置时,其分界处应设防火隔断。消防系统配电装置应有明显标志。”

我做的一个丙类仓库的应急照明被专家这么提过。

zhouke 发表于 2022-3-10 10:32:59

消防与非消防从本建筑总配电箱处分开满足规范要求。

xiuyou 发表于 2022-3-21 19:54:07

可以这么做,不过,箱子里要加隔板。

wakaka2014 发表于 2022-3-23 16:24:29

TN-C-S   重复接地前是TN-C不能小于10平方

流浪者归来 发表于 2022-3-23 17:24:07

单体项目,设一个总箱,总开关干嘛要用剩余电流保护