alicsi 发表于 2022-3-7 08:57:51

WDZ-BYJ和WDZ-GYJS(F)

RT   在同一条件下载流量一样吗?

雷风zy 发表于 2022-3-7 09:14:25

对比了下19DX101-1和04DX101-1,应该是不一样

alicsi 发表于 2022-3-7 09:18:36

雷风zy 发表于 2022-3-7 09:14
对比了下19DX101-1和04DX101-1,应该是不一样

嗯 谢谢 看过了主要是两个表的敷设方式不一样对比起来有困难在隔热墙的导管中折算系数取多大

hehe99 发表于 2022-3-7 11:16:33

BYJ和GYJS这两个导线的绝缘相同,敷设方式相同,工作温度相同,载流量基本一致




苏凌枫z 发表于 2022-3-8 09:15:18

现在大家都用WDZ-GYJS(F)线了么?
页: [1]