关于总建筑面积大于5000m2的地上商店的后勤走道是否设置地面疏散指示问题

求助各位老师,有一总建筑面积大于5000㎡的地上商店现,在商场的中庭区域设置了壁装疏散指示+地面疏散指示,后勤员工通道仅设置了壁装疏散指示(中庭为独立防火分区独立疏散楼梯,商铺通过后勤走道疏散),按GB50016-2014(2018年版)《建筑设计防火规范》10.3.6“下列建筑或场所应在疏散走道和主要疏散路径的地面上增设能保持视觉连续的灯光疏散指示标志或蓄光疏散指示标志      2 总建筑面积大于5000m2的地上商店“ ,想请教下各位老师是怎么理解规范这条的呢,后勤走道是否也属于主要疏散通道要增设地面疏散呢?

wangguichao66 发表于 2022-3-5 22:09:29

“中庭为独立防火分区独立疏散楼梯,商铺通过后勤走道疏散”?
感觉怪怪的,还是上图说吧。
你说的“商铺商铺通过后勤走道疏散”是不是商铺的顾客通过后勤走道疏散的意思?是的话后勤走道就属于主要疏散路径。

一生何求 发表于 2022-3-6 10:52:03

既然是后勤通道就应该不是人流量大的疏散通道,地面不需设置疏散指示标志。如果采用蓄光疏散标志后期再加也方便

jerknight 发表于 2022-3-6 11:15:38

商店建筑电气设计规范 JGJ 392-2016 5.3.6 大(中)型商店建筑、总建筑面积大于500m2的地下和半地下商店应在通往安全出口的疏散走道地面上增设能保持视觉连续的灯光或蓄光疏散指示标志。

5000平面以上就是中型商店建筑了,只要疏散通道就要做,不做就是强条

xiuyou 发表于 2022-3-7 08:57:39

我知道你说的这种情况,就是中庭独立防火分区,各个商铺是往后场疏散的对吧?模仿商业街的模式划分的,每个商铺门口都是防火卷帘,金地广场基本就是这样的,有点怪怪的,商家二次装修的时候对这个防火卷帘门很头疼,我验收的时候遇到改门的商铺很多,都是要求恢复的,另外也都要求做地面疏散的,包括中庭部分和后场的疏散走道。